									|  Заголовок сообщения: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  04 мар 2016, 19:47  |  |  
			| Зарегистрирован: 01 мар 2016, 21:22
 Сообщения: 5
 | 
				
					| Менял светильник у сестры,был на круглой лампе дневного света.Установил на две энергосберегающие.Горят нормально,а отключаешь одна начинает мигать.Выключатель с индикатором,горит лампочка.Друг утверждает,что надо удалить эту лампочку.Ранее тоже сталкивался,на одних линиях в одной квартире горит и выключается,а на другой при отключении,моргает  с разной амплитудой. 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Iurii | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  04 мар 2016, 21:40  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
 Сообщения: 11922
 | 
				
					| ВладЕсли на вход электронного балласта КЛЛ каким-то путём прикладывается напряжение, даже при незначительном токе, заряжается конденсатор запуска C1 и конденсатор фильтра C0. Когда напряжение на С1 достигает порога отпирания динистора VD2, происходит запуск преобразователя. Но, так как в конденсаторе C0 запасено совсем мало энергии, то её хватает всего лишь на одну вспышку. Люминесцентная лампа может вспыхивать даже если выключатель разомкнут и в нём нет никаких элементов индикации, включенных в разрыв цепи. Это бывает в случаях, когда выключатель разрывает цепь ноля, а не цепь фазы, а в цепи питания лампы есть утечка. Утечку могут вызвать сырые стены или другие факторы. Нужно заметить, что неправильная разводка сети или смена фазы с нолём могут быть источниками повышенной опасности.  _________________
 Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Влад | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  05 мар 2016, 05:23  |  |  
			| Зарегистрирован: 01 мар 2016, 21:22
 Сообщения: 5
 | 
				
					| Выключатель стоит на фазе,стены как минимум в районе выключателя и самого светильника, при внешнем осмотре сухие.Заменил  одну лампу на лампу накаливания  и моргания нет.Но мне надо обе энергосберегающие,так стоит менять сам выключатель или разбирать его?И почему в комплекте с лампой накаливания нет моргания? 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Kocтик | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  05 мар 2016, 12:27  |  |  
			| Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
 Сообщения: 2076
 | 
				
					| ВладПросто.
 1 Выкрутить пробки, или выключить автомат возле счётчика.
 2 Разобрать выключатель с подсветкой.
 3 Найти в этом выключателе лампочку и отрезать её ножницами.
 4 закрыть выключатель.
 5 Вкрутить пробки.
 И ничего не будет моргать. Есть другой способ, не проверенный, при этом лампочка в выключателе остаётся. Но там нужно разбирать люстру. И иметь радио деталь, которая называется резистор.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Влад | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  05 мар 2016, 12:35  |  |  
			| Зарегистрирован: 01 мар 2016, 21:22
 Сообщения: 5
 | 
				
					| Спасибо,Костик!Так и хотел делать,но заинтриговал второй вариант.Какой номинал у резистора и куда имено его присоединять? 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Kocтик | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  05 мар 2016, 15:33  |  |  
			| Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
 Сообщения: 2076
 | 
				
					| Влад писал(а): Какой номинал у резистора и куда имено его присоединять? Номинал нужно подбирать. Приблизительно от 10 кОм до 100 кОм. Подключать нужно паралельно с лампой. Тогда (теоретически)все токи и все наводки будут садиться на резисторе и конденсатор лампы не будет заряжаться. Но лучше всё таки в выключателе обрезание сделать.
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Влад | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  05 мар 2016, 22:17  |  |  
			| Зарегистрирован: 01 мар 2016, 21:22
 Сообщения: 5
 | 
				
					| Спасибо Iurii  и Костик,за внимание, советы и новые знания.Обязательно ими воспользуюсь. 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Iurii | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  05 мар 2016, 22:59  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:54
 Сообщения: 11922
 | 
				
					| Kocтик писал(а): Приблизительно от 10 кОм  Простите за крохоборство, но 10 Ком, это около 5 Ватт рассеиваемой мощности. Если лампа на 10-15 Ватт... По идее, можно внести изменения в саму схему лампы. Например, загрубить схему запуска. Хотя, тут, конечно, понадобится некоторый опыт разборки и переделки._________________
 Резервное место встречи (если посадят): Телеграм канал Iuri's Workshop >>>
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Павел | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  05 мар 2016, 23:14  |  |  
			| Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 19:20
 Сообщения: 955
 | 
				
					| Iurii писал(а): Если лампа на 10-15 Ватт... По идее, можно внести изменения в саму схему лампы.  Резистор, включенный параллельно лампе, изменений в схему лампы не внесет. Но вот потери на нём, действительно внушительны в сравнении с потреблением маломощной энергосберегайки.  Поэтому я бы посоветовал параллельно лампочке (в люстре) поставить конденсатор и использовать его реактивное сопротивление, чем исключить бесполезный расход электроэнергии, а главное нагрев внутри люстры.
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Kocтик | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.  Добавлено:  06 мар 2016, 00:05  |  |  
			| Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
 Сообщения: 2076
 | 
				
					| Iurii писал(а):  10 Ком, это около 5 Ватт рассеиваемой мощности. Если лампа на 10-15 Ватт.  Да, тогда проще не выключать свет.    Ошибочка вышла. Смысл вот в чём. Когда мы выключаем свет. Ток начинает течь по цепи: фаза, резистор(в выключателе), лампочка (в выключателе),экономка, ноль. Этим током заряжается конденсатор в лампе. Если поставить резистор паралельно экономке, это снизит ток через экономку. Соответственно чем меньше сопротивление тем меньше ток через экономку.
 
 |  |  