Автор:  superrusik [ 17 апр 2022, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  защита конденсатора от перенапряжения

привет!подскажите,пожалуйста, есть диодный мост на нем электролит ,напруга на диодном мосте 400в ,электролит на 450 в ,как сделать с помощью супрессора 1.5KE400A-E3/54 защиту?
что тупо повешать его на конденсатор?
спасибо!
р.с.
ведь пока нагрузка не подключена напряжение может подняться до 400*1.4?

Автор:  Iurii [ 17 апр 2022, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: защита конденсатора от перенапряжения

superrusik писал(а):
привет!подскажите,пожалуйста, есть диодный мост на нем электролит ,напруга на диодном мосте 400в ,электролит на 450
Так нельзя подключить конденсатор, так как:
400*1,41=564 (Вольт)
superrusik писал(а):
как сделать с помощью супрессора 1.5KE400A-E3/54 защиту?
Супрессор это не стабилитрон. Его назначение выжигать плавкие вставки или что-нибудь подобное. Если вы хотите ограничить напряжение, то вам нужно где-то рассеять мощность. А при таком напряжении, даже при незначительном токе потребуется много рассеивать.
Например, при токе 0,1А:

0,1*164=16,4 (Ватт)