									|  |  Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  14 фев 2016, 23:31  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 02:24  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					|    ну начнем с маленького - при нагревании КУ увеличивается, значит надо что-то куда-то вставить чтоб при нагревании уменьшало КУ    К примеру терморезистор, только вот какой и куда? Два часа ночи, я придумал      Берем кубик пенопласта 4смх4смх4см (у меня места хватает) и разрезаем пополам. Пихаем туда транзистор который в обратной связи логарифмирующего преобразователя, аккуратно мажем герметик и склеиваем. Ну скажите, ведь влияние температуры существенно уменьшиться?У меня в Карелии на рыбалке, в пенопластовом ящике замороженная бутылка лежала 5 дней и еще маленький кусочек льда оставался - это летом.
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Kocтик | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 03:18  |  |  
			| Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
 Сообщения: 2076
 | 
				
					| У меня кончается терпение.Оно будет работать и без логарифмического усилителя.
 Хотя бы просто попробуйте. Складывается такое ощущение, что Вы просто боитесь проверить.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 03:58  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					| Я попробую. Просто у меня получается только раз в неделю я могу провести эксперимент, соответственно на два эксперимента уйдет две недели. И какой КУ делать в этом случае? У нас диапазон будет от 100мВ до 2В, соответственно если сделать КУ 10 то получим 1В - 20В и в этом случае отрезается диапазон малой влажности (5%-10%). А при КУ=5 в диапазоне максимальной влажности значения будут около нуля, что меня напрягает (будут мешать разные постоянные составляющие сигнала и не знаю какие то смещения). К стати, при логарифмическом усилителе, если повышается температура и повышается КУ то это положительный эффект, т.к. при высоких температурах воздуха полив будет сверх нормы - что и надо когда жарко  
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Kocтик | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 09:53  |  |  
			| Зарегистрирован: 03 май 2014, 23:57
 Сообщения: 2076
 | 
				
					| Я не понимаю. Всё что нужно. 1 Взять максимально сухой грунт. Выставить КУ, чтобы на выходе усилителя было максимальное напряжение.
 2 Залить воды, до нормального увлажнения грунта. Измерить напряжение после усилителя.
 3 Измерить сопротивление резисторов обратной связи.
 ФСЁ, тут работы на час.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 10:07  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					| Ок, спасибо, все четко и понятно. Не нервничайте. 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| v1ct0r | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 16:08  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
 Сообщения: 1361
 | 
				
					| Voloko писал(а): 1.Собрал в железе вот эту схему для очередного эксперимента:  Генератор работает, компаратор работает, ну думаю ща попрет - ага - не тут то было. На выходах компараторов (ноги 8, 14) амплитуда просела до 6В. Выкинул R13, R21 (они были по 1k) Оставил по 1 ТерраОму, чтоб было видно откуда выкинул. Стало норм 10В, как на генераторе. Главное мультисим показывает как надо блин, интересно как LTSpice показал бы . 2.Измерения провожу осциллографом в т.1 (на схеме). Заливаю 5% влажности и УПС... амплитуда сразу падает до 2В - все траур, руки опустились. При закорачивании R4 все становится как при первом эксперименте - но это же не правильно, так? А R4 вообще должен быть под 100k - тогда в т.1 еще будет меньше напряжение. Данные и графики ниже. Короче я в трауре и не знаю что дальше делать. вот что нужно делать, а не огород городить R12 и R13 ставятся при необходимости
 
 
						
							| Вложения: |  
								|  датчик влажности1.JPG [ 60.81 Кб | Просмотров: 39284 ]
 
 |  _________________
 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 17:38  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					| v1ct0r Вы меня запутали. Я вижу у вас только новый делитель (установка порога срабатывания). А остальное все так же, в т.1 напряжение от 2В до 0,22В (и как писал выше меняется всего лишь на 0,08В при изменении влажности 20-30%). Или скорее я что-то не понимаю. Поясните плиз.
 А через стабилитрон ток 120 мА, это не много?
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| v1ct0r | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 17:48  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
 Сообщения: 1361
 | 
				
					| Voloko писал(а):  Я вижу у вас только новый делитель (установка порога срабатывания) в этом все и дело максимальная величина опорного напряжения для компаратора отключения около 0.6 вольта(при необходимости возможны вариации - например 1 вольт), т.е. вы можете регулировать порог его срабатывания от 0 до 0.6 вольта, при наличии R13 до еще меньшей величины при регулировке резистором R11 от 0 до 100%_________________
 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| v1ct0r | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 18:17  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
 Сообщения: 1361
 | 
				
					| Voloko писал(а): через стабилитрон ток 120 мА не 120, а 20. подберите резистором R9 сколько вам нужно стабилитрон можно и не ставить, если 12 вольт стабильное и нет скачков от изменения нагрузки_________________
 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 19:10  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					| v1ct0r Вроди как смысл понял. Если правильно понял, то в схеме ниже, диапазон регулировки будет 1,2В (0-100%). Правильно? Сча попробую посимулировать. Вложение: 			 sxema_diapazon_1_2v.PNG [ 33.52 Кб | Просмотров: 39271 ]  Только сейчас подумал, я ж делителем тоже могу выставить любой диапазон. В чем разница? 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
		
		 
		
	
 
 
 
	