			| Автор | Сообщение |  
			| Voloko | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  14 фев 2016, 23:31  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 19:42  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					| Неа, так не катит. Верхний то компаратор зачем регулировать до 10В. Раз пошла такая пьянка то тогда вот так: (нижний компаратор с диапазоном регулировки 0-1,5В а верхний компаратор с диапазоном 0-2,25В. Т.к. у нас влажность вписывается в 5%-30% - 2В-0,22В. Но еще раз, я мог эти пороги и делителями выставить - в чем разница? Вложение: 			 sxema_diapazon_15_225v.PNG [ 28.41 Кб | Просмотров: 38587 ]
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| v1ct0r | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 21:12  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
 Сообщения: 1361
 | 
				
					| Voloko писал(а): Но еще раз, я мог эти пороги и делителями выставить - в чем разница? вот ответ на ваш вопрос Voloko писал(а):  останется узкий диапазон изменения амплитуды, что повлечет трудность в установке порогового значения (шкала будет сильно сжата). это как я понял и была ваша главная проблема v1ct0r писал(а): т.е. вы можете регулировать порог его срабатывания от 0 до 0.6 вольта, при наличии R13 до еще меньшей величины при регулировке резистором R11 от 0 до 100%
 шкала не будет сжатой и вы легко сможете выставить нужный вам порог срабатывания - что тут не понятного? далее Voloko писал(а): Раз пошла такая пьянка то тогда вот так: (нижний компаратор с диапазоном регулировки 0-1,5В а верхний компаратор с диапазоном 0-2,25В. Т.к. у нас влажность вписывается в 5%-30% - 2В-0,22В. 2 вольта для верхнего вы и так могли выставить легко, но если хотите сделайте опорное на меньшее напряжение, какое сочтете нужным. а вот для нижнего, судя по вашим замерам(15% - 0.5 вольта, 30% - 0.22 вольта) больше 0.6 вольта ставить нет смысла, вы сильно сузите диапазон регулирования_________________
 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| v1ct0r | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 21:32  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
 Сообщения: 1361
 | 
				
					| вот как то так наверное 
 
 
						
							| Вложения: |  
								|  датчик влажности.JPG [ 62.24 Кб | Просмотров: 38582 ]
 
 |  _________________
 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 22:18  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					| v1ct0r Спасибо, что разжевали, вот это по мне ответ, я же только учусь   Да, покрутил я это дело в симуляторе и мне уже такой делитель на диодах и стабилитроне нравиться.  Осталось дело за экспериментом. 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| v1ct0r | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  29 авг 2017, 22:37  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
 Сообщения: 1361
 | 
				
					| Voloko писал(а): Осталось дело за экспериментом.
 ну как всегда   _________________
 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  30 авг 2017, 11:58  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					| Voloko писал(а): мне уже такой делитель на диодах и стабилитроне нравиться. Не подойдет такой делитель. Дело в том, что нужно точно выставлять верхний и нижний пределы регулировки. Это для того, чтоб если вывернуть потенциометр до упора влево или вправо - система оставалась в рабочем диапазоне.  Завтра эксперимент  
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| v1ct0r | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  30 авг 2017, 12:04  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
 Сообщения: 1361
 | 
				
					| Voloko писал(а):  Дело в том, что нужно точно выставлять верхний и нижний пределы регулировки. Это для того, чтоб если вывернуть потенциометр до упора влево или вправо - система оставалась в рабочем диапазоне. 
 и что вам мешает это сделать, если это нужно? задайтесь необходимыми пределами и вперед - ограничьте пределы регулировки добавочными резисторами_________________
 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| Voloko | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  30 авг 2017, 12:25  |  |  
			| Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:25
 Сообщения: 824
 Откуда: Санкт-Петербург
 | 
				
					| ОК, это решаемо. Я тут подумал, для лучшего контакта с почвой (в моем случае) можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться. 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| v1ct0r | 
				
									|  |  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  30 авг 2017, 12:29  |  |  
			| Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:32
 Сообщения: 1361
 | 
				
					| Voloko писал(а): можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться. никак нет, теоретически уменьшится, а на самом деле не изменится_________________
 1.Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.
 
 
 |  |  
			| Вернуться к началу |   |  
		|  |  
	
			| qza | 
				
									|  Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.  Добавлено:  30 авг 2017, 16:26  |  |  
			| Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49
 Сообщения: 14404
 Откуда: СССР /  ЕС :)
 | 
				
					| Voloko писал(а): ОК, это решаемо. Я тут подумал, для лучшего контакта с почвой (в моем случае) можно увеличить диаметр электродов и тогда напряжение на них увеличиться. Зависимость напряжения по этой схеме обратная, но чем больше площадь контакта, тем легче адекватный результат замера получить..._________________
 СделайСамСвоимиРуками / ЕслиСэкономишь
   
 
 |  |  